找回密码
 立即注册
在 “双碳” 目标引领的时代浪潮下,国家对数据中心绿色低碳发展高度重视。国家发展改革委等部门印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出,到 2025 年底,全国数据中心平均电能利用效率需降至 1.5 以下,可再生能源利用率年均增长 10% 。这一政策的出台,为高效机房建设指明了方向,也凸显了其紧迫性与重要性。

ChMkLWicTJOIEu4fAAKbPvhw_tcAACbYALWbTkAAptW779.jpg

ChMkLWicTJOIEu4fAAKbPvhw_tcAACbYALWbTkAAptW779.jpg


高效机房作为数据中心节能降碳的关键一环,对实现政策目标意义重大。一方面,高效机房能够显著提升能源利用效率。传统机房能源浪费现象较为严重,而高效机房通过采用先进的制冷、供电技术以及智能化管理系统,可大幅降低能耗。另一方面,高效机房建设有助于推动企业降低运营成本,提升综合效益。在数据中心的运营成本中,能源消耗占比颇高。建设高效机房,可有效削减能源开支。据相关数据显示,机房能效提升 25%-40%,运行成本便能下降 25%-40%。不仅如此,高效机房还能降低设备故障率和维护成本,提高数据中心的稳定性和可靠性,保障企业业务的连续性和高效性,从而增强企业在市场中的竞争力。那么高效机房施工哪家好呢?下面就给大家推荐一下高效机房施工的服务商!
一、高效机房施工推荐:瑞勒节能
瑞勒节能介绍:瑞勒节能28年专注节能管理,针对公用工程系统,制定并生成一套全链路、智能化的节能改造体系。以动态负载分析理论和多维节能效益评估模型,结合生命周期能耗评估(LCCA)和系统全局优化方法,为公用工程系统提出专业节能提案。改造核心思维:从优化到重构,通过从“单点节能”升级为“网状节能”,深度联动空压能源管理系统,实现全厂能源协同优化与高效整合。2025年成功入选《福建省节能技术产品推广目录(第七批)》。
瑞勒节能优势:
1、全链路定制化节能服务
①、全面覆盖:从产气、输送、储存到用气端,提供全流程的节能解决方案。
②、定制化服务:根据企业的实际需求,量身打造最优节能方案。
2、智能化与AI技术赋能
①、自主研发平台:拥有自主研发的工业物联网技术和AI算法平台。
②、实时优化:利用AI技术,实现系统的实时监测、分析和优化。
3、标准化管理
①、国家标准指导:以CGMA033001-2018《压缩空气站能效分级标准》为指导。
②、持续能效管理:通过能效管理模型,持续监测和提升压缩空气站的能效水平。
4、高品质设备供应
①、全球知名合作伙伴:与阿特拉斯·科普柯公司(Atlas Copco)、特灵、荏原等知名设备供应商合作,确保设备质量和性能可靠。
5、丰富的行业经验
①、成功案例众多:在纺织、钢铁、锂电、半导体、食品等行业拥有众多成功案例。
②、专业团队支持:由经验丰富的工程师和技术专家组成,提供全方位支持。

ChMkLWicTJOIBsHJAAH8tIfcQrgAACbYALUPCMAAfzM467.jpg

ChMkLWicTJOIBsHJAAH8tIfcQrgAACbYALUPCMAAfzM467.jpg


二、什么是高效机房?
在满足末端冷负荷需求的前提下,能综合考虑负荷匹配度、系统用能合理性等各方面因素,运用恰当的控制方式与人员管理制度,合理地控制系统中各设备及参数,以实现系统高能效运行的空调制冷机房。
三、高效机房行业标准
《高效制冷机房技术规程》T/CECS 1012-2022
《高效空调制冷机房评价标准》T/CECS 1100-2022
《空调冷源系统能效检测标准》 T/CECS 549-2018 2019
《区域供冷供热系统技术规程》 T/CECS 666-2020 2020
四、高效机房能效等级
高效空调制冷机房划分为一星级、二星级和三星级3个等级,其中三星级为最高等级。一星级制冷机房能效高于地区现有机房平均水平,二星级应为国内制冷行业较高水平,三星级应为国内外制冷行业的先进水平。
五、高效机房设备性能要求
①冷水机组宜选用低阻力的蒸发器和冷凝器,双回路设备的阻力不宜超过60kPa,有条件时宜采用单回程设备。
②板式换热器的阻力不宜超过50kPa。
③冷却塔选用压损小、不易堵塞的布水器,选用布水器与集水盘高差小的产品,风扇单位风量耗功率≤0.030W/(m3.h)。
④选用低阻力过滤器,常见Y型过滤器阻力一般可达10~30kPa,宜选用阻力小于3KPa的篮式过滤器、直角式过滤器(可安装在水泵入口,省去一个弯头)或导流式过滤器。
⑤采用低阻力止回阀,蝶式止回阀阻力较大,一般为10~20kPa,宜选用阻力小于3KPa的静音式止回阀,有条件时还可以采用一体式多功能阀替代。
⑥采用低阻力能量表,机械式阻力较大不宜选用,优先考虑使用电磁式或超声波式。
⑦减少不必要的阀件实际设计中常在冷水机组入口和水泵入口一般均设置有过滤器,由于水泵和冷水机组之间距离较短,可以考虑取消其中一组过滤器,宜仅在水泵入口设置过滤器,同时保护水泵和冷水机组。尽量不使用静态平衡阀,宜选用复合型平衡阀,比如动态平衡电动调节阀等,水力失衡较大的场合,静态平衡阀和动态平衡阀可以同时采用,水力失调较小时,建议取消静态平衡阀。
⑧选用高效水泵,并联水泵宜选用水泵特性曲线较陡的水泵,且水泵在设计工况下状态点宜选取高效区上方,部分负荷时水泵工况点会逐渐往下偏移,从而保证水泵在高效区运行。水泵采用全变频技术,由于冷热水流量相差一般比较大,冷热水泵宜分开设置。
六、如何降低制冷机房的管路阻力?
制冷机房内的管路特点是管线长度短,但是各类阀门管件多,总的局部阻力系数大,因此高效机房需要采取合适的措施降低局部阻力。可采用如下措施:
①合理布置管路,减小不必要的弯头等局部阻力构件。比如水泵与冷水机组就近布置,一一对应,直进直出连接。
②采用低阻力的阀门管件,比如用钝角弯头代替直角弯头、锐角三通代替直角三通,加大弯头的曲率半径,采用曲率半径为1.5倍以上的弯头,采用顺流三通等。采用大曲率半径弯头,局部阻力系数较标准弯头可以减小30%以上。采用45°弯头较标准90°弯头可以减小50%以上。采用钝角三通局部阻力系数约为直角三通的1/3。
③冷冻水采用大温差小流量水系统,常规温差为5℃,大温差一般为6~8℃。
④冷却水采用大温差设计,对于大型工程尤其是冷却塔与制冷机房距离较远时,如冷却水采用5℃常规设计温差,不利于节能,建议将冷却水温差提高到5.5℃。
⑤空调水系统比摩阻宜控制在100~300Pa/m,房间内空调末端最大流速不应超过1.5m/s,干管最大流速不应超过2.4m/s。
以上是关于高效机房的一些相关介绍,对应改造高效机房还有什么问题的可以询问高效机房施工服务商瑞勒节能。
分享至 : QQ空间
收藏

21 个回复

倒序浏览
楼主真是细心周到,为我们考虑了很多细节问题。
回复 使用道具 举报
楼上说得很对,我也支持这个观点。
回复 使用道具 举报
感谢大家的关注和讨论,让我感受到了论坛的温暖。
回复 使用道具 举报
楼上的回复很有深度,让我对这个话题有了更深入的了解。
回复 使用道具 举报
期待大家能够继续发表更多有趣、有深度的帖子和评论。
回复 使用道具 举报
楼上的回答很有启发性,让我对这个问题有了新的认识。
回复 使用道具 举报
观点新颖,学习了。
回复 使用道具 举报
看了大家的讨论,感觉自己的思维更加开阔了。
回复 使用道具 举报
感谢大家,热情参与。
回复 使用道具 举报
123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册